以下是引用jacky_andy在2021-12-09 08:06:46的发言 >4楼

是G120。遇到过几次了。基本上都是重载的情况出现的。

以下是引用kdrjl在2021-12-07 16:52:23的发言 >1楼:先介绍你的变频器是...

引用1楼详细内容:

先介绍你的变频器是G120吗?

既然是G120,那就把P1300 = 20,启动的时候设定值一定不要设置的太低了,超过10%额定转速以上,就能发挥电机的额定转矩启动能力了。除非电机选的太小了,否则,不会电机不转的。