发布于 2005-10-10 23:26:46
0楼
今天晚上由上海罗克韦尔作的做的方案再试,结果发生连环爆炸,整个制动单元已经熔掉一半,并引起电缆燃烧。灭掉明火后人撤离电气室。
变压器原边高压跳掉,整流柜c相快熔烧掉。
制动单元两侧的柜子线槽导线以全部碳化。
制动单元柜及两侧柜子炸的惨不忍睹。
因无隔板,两边的变频器被炸得外壳以变形。
制动电阻已发热,证明有电流流过。
电气室浓烟近100分钟才散掉。
kdrjl前辈可否来电。13466346066
注:据ab人说续流二极管已在逆变器内。
孜孜以求