请教一下,V20变频器的8和13端子连接后变频器没反应,这是为什么

1061

6

2021-12-09 14:42:35

请教一下,V20变频器中间继电器的触点接变频器的8(DI1)和13(24V)端子,中继得电后就让变频器运行,PLC通过4~20mA给变频器的3和5端子,变频器参数如下。目前中继得电,变频器8和13端子连接后变频器没运行,面板上也没显示故障。感觉参数没设错,就算没有电流给定,也应该以20Hz运行的。请问现在没动作是为什么


P0003=3(专家访问级别)

P0100=0: 50 Hz

P0304[0]=400

P0305[0]=7.5 电机额定电流[A]

P0307[0]=4 电机额定功率[kW] 

P0308[0]=0.9  cosφ

P0310[0]=50  电机额定频率[Hz]

P0311[0]=4750  电机额定转速[RPM]

P700=2端子启动

P1000=2模拟量调速

P756=2电流信号

P757=4.0

P758=0.0.

P759=20

P760=100.0.

P761=4.0

P1080[0]=20 最小频率