恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-12-10 08:30:13
5楼
谢谢版主。P701 = 1我设了,但是P1070没有设。估计是这个原因。
不过已经设置最小频率了,如果P1070没有设的话,变频器的8(DI1)和13(24V)端子接通后,变频器也应该按最小频率20Hz运行啊。
另外,P0971 保存参数是不是也要设一下
P971不要动。那个参数不是运行要用的,是调试使用的吧?运行与它无关。
请填写推广理由: