以下是引用啊少在2021-12-10 07:46:59的发言 >3楼

可以接的,电源接U和M,因模块内部共用M,所以,信号+直接通道I+。但是建议使用信号隔离器接入,这里电源没有保护,发生短路时,会烧模块或者通道。

你这个人真有意思!