电机静态设别成功!感谢K版的指导!下面按K版要求,分享一下现调试阶段的情况:


系统配置:

                     控制器:CU320-2PN

                     电源模块:ALM 55KW

                     电机模块:双电机书本型电机模块 9.7KW 18A/18A

                     电机:  艾默生永磁同步伺服电机,电机铭牌1楼已贴图

                     编码器:ENDAT 绝对值编码器 2051

                     调试条件:电机空载,未装抱闸,电机冷态


上电后报错及处置方法:

                     1:7900电机堵转报错。

                           电机接线是电机模块的X2输出接口,该接口对应的DRIVE-CLIQ接口应该是X203,现场 编码器的DRIVE-CLIQ实际接到X202,调整到X203后报错消除。

                     2:编码器报7414错误。

                           设定P10=4,设定P440=1等待几秒后变为0,还原P10=0,步骤完成后,编码器序列被读入驱动器,然后F07414被复位掉。

                     3:驱动报编码器换相角7412错误。

                           使用磁极识别后报错消除。

                     4:电机静态识别时报30001过流错误

                            按照K版的指导调整电机参数,重新做P340,再做1910成功

        后续准备做手动PID调节,优化电机运行曲线,如有实在处理不了的疑问再来请教,心得也会一并分享。

        最后请教一个疑问,现场工况为垂直升降一个2000公斤的负载,没有特别的速度精度要求。按照K版的指导后降低了电机的参数后,实际运用时,零速保持的过程中(抱闸打开),会不会造成力矩不够而溜勾的情况?由于到实际应用还早,只是提前问一下。