回复:关于水和压缩空气PID调节方法的升级智慧征求

已锁定

风静

  • 帖子

    13
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:游士

注册时间:2010-05-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-12-10 13:18:33

2楼

展开查看
以下是引用will666在2021-12-09 14:09:26的发言 >1楼

一个瘸子再怎么训练也跑不不过博尔特,系统硬件的固有缺陷是无法用程序来弥补的。从控制角度讲为了让水流量稳定应该是给水路加调节阀会更容易控制。另外也要从水泵的工作曲线和整个系统的物理特性来建模分析。控制是否稳定跟调节阀的响应参数、调节周期、控制策略都有关系,最好把整个系统图放出来看看。

这个是消防系统上的,水泵不能加调节阀。水泵和空压机都是定频的,目前就是在空压机出口加比例调节阀控制空气压力来控制混合液的流量大小。