不用可控硅,进线DC,光要限流电阻就可以了吧?
引用5楼详细内容:
这个无非就是给所有系统上的电容进行充电罢了。
正常加一个功率足够的 可控硅(整流器)然后必须在DC BUS 与整流器之间 加DC快熔,并且DC+/DC-都必须加限流电阻,否则会炸,这个一定要记得。
其他的也没有什么太大东西的了。
元器件清单:可控硅整流器,快熔(电流大小要合适,根据系统来确定),限流电阻(大小看系统功率)
注意事项,充电完成以后建议延迟0.5S脱离充电回路,这样能够保证系统的正常切换。
是的,没问题。针对多逆变器共直流母线的应用,每一个逆变器在切入直流母线时,直接限流电阻,而后旁路这个限流电阻即可。