发布于 2021-12-11 12:57:56
6楼
1楼给出的就是正确答案。MCALL为模态调用子程序功能,如果没有用MCALL,单独一个子程序,运行到这段时只执行一次子程序。不论你前面有无定位坐标,都会执行一次,因为不是模态所以后面的坐标就和子程序无关了。不用MCALL模态执行子程序时前面必须给定位坐标,不然你机床停在那里启动,程序就会在那里执行一次子程序。
如果用了MCALL模态调用子程序后,机床依次定位在模态调用后坐标执行子程序,直到用单独的MCALL取消模态。模态调用的子程序执行只和前后两段MCALL之间的程序段坐标有关,和前面的定位坐标无关。如果调用之后没有定位坐标就取消模态就不会执行子程序