以下是引用锋言锋语在2021-12-11 15:46:47的发言 >5楼

这是什么参数

以下是引用makva在2021-12-11 15:40:51的发言 >4楼:有DSC参数,默认1...

引用4楼详细内容:

有DSC参数,默认100%

DSC功能也是动态伺服控制,在PLC内循环计算位置环(我们常说的TO),则位置环的更新时间会取决于通信的总线周期时间。如果缩短总线的周期时间,则势必增加CPU的负荷或者影响正常的OB1的循环时间。DSC功能应运而生。DSC(动态伺服控制)是通过特定的报文将位置环计算及插补移动到了驱动器中,利用快速计算的驱动器的速度控制时钟,提高了定位的质量和性能的控制方法。这种功能特别适合高动态和复杂运动等最重要的伺服控制任务。如果没有DSC功能,由于较长的位置控制周期会导致速度给定值出现阶跃变化,从而导致转矩或电流出现较大的脉动。激活了DSC功能,位置环计算移动到了驱动器中,其计算周期大大缩短,则转矩或者电流的脉动变小。使用DSC功能(动态伺服控制),可以获得如下好处:位置控制器处于速度控制环路周期(例如125μs或者250μs),周期越短,系统的带宽则会大大的提高。
具有更高的位置控制器增益因子Kv,因此具有高动态性能的驱动器可以更快地进行设定值的基准响应。
动态抗干扰能力强,对于机械刚性系统,可以快速的抑制扰动。
它可以通过使用较长的运动控制周期时间来减少控制器上的负载。