1楼

是的,S7-300 400 如果不支持智能设备的时候,比如V2.6,那作为控制器也不能连接智能设备

所以S7-300 需要 V3.2或V3.3 S7-400 需要 V6.0 才能作为控制器连接智能设备

S7-1200 就没这个问题,V2.0 不能作为智能设备,但是可以连接智能设备