你说的是哪两种?
第一种:现场MES系统跟我PLC通过OPC UA通讯,当时1500PLC版本是V1.8 三方设备电脑上安装了SIMATIC NET 创建的PC STATION ,PLC端不需要任何设置,只需要勾选PUTGET允许就行。
第二种:近期又上了台设备,也是OPC UA通讯,它需要我PLC启动OPC UA服务器选项,但是V1.8没有OPC UA功能,我又更新了固件然后启动了OPC UA服务器功能才通讯成功。
就是第一种不需要勾选启用OPC UA服务器,第二种需要勾选OPC UA通讯