2021-12-12 21:32:19

12月06日03:25,轧机启机(轻载)时,10#架轧机传动柜报F025(L1相Uce检测回路)故障,同时相邻的11#架轧机传动柜报F008(直流母线低电压)故障,检查发现10#架轧机传动柜炸机,随后解体清擦柜体、IGBT参数测量、损坏备件准备、元器件回装。炸机程度特别严重,损坏备件有:

①L1相IGBT炸裂 4件;  

②L1相触发板IGD烧损 1件;

③L1相上、下缓冲模块烧损 4件;

④L1相母排局部烧熔无法修复 1件;

⑤L2相母排绝缘层炸裂,局部烧熔,可修复当紧急备件使用 1件;

⑥10#架轧机传动柜进线快熔全部熔断 4只;

⑦相邻的11#架轧机传动柜进线快熔全部熔断 4只(是该柜运行中报F008直流母线低电压故障的原因)。

   经过5个多小时的奋战,10#架轧机传动柜柜体组装完毕,反复检查确认后,送电自检正常,战战兢兢状依次启整流装置、启动变频器、轻载启动轧机均正常,随后带载运行也正常,悬着的心算是落地了。带载运行15分钟后,10#架轧机传动柜又报F053(测速机信号)故障跳闸,因为是不久前新上线的编码器,质量也靠谱,检查编码器、电源及接线无异常后,更换DTI接口板,启机运行正常。

此次10#架轧机传动柜炸机程度非常严重,仅备件损失估算20多万。当前6SE70系列传动备件难买且价格昂贵,单位升级S120变频柜的项目仍在路上,备件本就捉襟见肘,又发生炸机事故,储备几乎消耗殆尽,真让人郁闷。

现场配置6SE70及6SE80系列变频器60多台,维护也很精心,但变频器故障及炸机故障很多;有3台 200KW的G120上线5年了,很稳定;S120没使用过,是不是更好维护、更稳定,期待。