以下是引用风起云在2021-12-10 21:09:36的发言 >11楼

你选的电机是高惯量的没错,但是所选驱动器与此电机并不搭配;此电机所配备的驱动器是三相380VAC而不是单相230VAC;

所以,要么换个电机,要么换个驱动器并使用380VAC;

电缆方面,如果不用抱闸,只要选编码器电缆和电机电缆即可。长度有3/5/10/20米四种规格可选。

电机轴类型有光轴和滑键两种可选。

多谢指点,我马上查查电机,还是换电机吧。本胖原来以为电机都是一样的呢,驱动器是分单相、三相的。可能是本胖想的不对。