以下是引用STKSword在2021-12-13 08:19:04的发言 >15楼

1、伺服如果需要读取扭矩或运动性能好点的最好选绝对值的。

2、V90的产品手册上的左侧驱动和右侧电机型号是行行对应的。线缆一般都是让供应商自己提供型号,我们给个长度。

3、V90的220V 驱动需要用X8 的20针接口外接继电器控制刹车,且控制刹车电源需要独立开关电源。380V驱动自带刹车接线端子。

4、现在驱动货期3个月左右,PLC缺货了。