以下是引用超-666在2021-10-19 09:57:09的发言 >19楼

师傅:

        我们月底检修计划更换CUVC.背板.电源板爬行测试。

       让我不解的是只有在低速15m/min时大概运行1小时后出现F006故障运行中会出现A021报警查看母线电压和其它传动点对比一样,检测实际电压一样。正常运行后正常没有任何报警,已运行10天了。

多测试几块VDU(电压检测单元)模块的采样电阻值,故障机架的电阻值可能会特殊些。