回复:做静态辨识和动态辨识对控制的影响

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36740
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-12-14 16:17:01

4楼

楼主的问题,在我这不是问题的。带着接手和负载轴,做静态辨识没有问题呀。只要把电机的铭牌数据准确输入,然后自动计算电机数据,再然后通电做静态辨识和测试。通过以后,就可以了。


只做静态辨识,不做动态辨识,变频器里有电机等效模型,速度调节器却是系统出厂默认。仅此而已,电机可以运行,但有可能速度调节的指标不会符合需求。电机是一定可以转起来的。


反之,如果不做电机的静态辨识,只做电机的动态辨识?可能吗?电机不会转吧?因为,变频器里连电机等效模型都没建立,怎么转?没戏呀。


不知道3楼的发言,从何谈起?

我是你的朋友