楼主的问题,在我这不是问题的。带着接手和负载轴,做静态辨识没有问题呀。只要把电机的铭牌数据准确输入,然后自动计算电机数据,再然后通电做静态辨识和测试。通过以后,就可以了。
只做静态辨识,不做动态辨识,变频器里有电机等效模型,速度调节器却是系统出厂默认。仅此而已,电机可以运行,但有可能速度调节的指标不会符合需求。电机是一定可以转起来的。
反之,如果不做电机的静态辨识,只做电机的动态辨识?可能吗?电机不会转吧?因为,变频器里连电机等效模型都没建立,怎么转?没戏呀。
不知道3楼的发言,从何谈起?