以下是引用不欲勿施13478405725在2021-12-14 10:26:29的发言 >

梯形图还是上位机控制动作的选择

LI=Link 链路 梯形图控制块的动作

OP=OP HMI 操作员 上位机控制块的动作

OPdwCmd  这是程序块与操作员连接的动作命令双字

似乎不是很明白,上位机控制也是通过PLC来实现的嘛。

说明书上也是和不欲说法一样,但我以为翻译不是太清楚。

还有,Local和Remote和Link/OP 是一样的吗?

--------------------------------------------------

我的理解是这样的,Link/OP和Local/Remote其实说的是一回事,都是本地/远程。而LIOP_SEL是设置本地还是远程控制的优先级,无论本地还是远程都有Local/Remote的命令,用来授权是本地还是远程操作。这样的组合就有四种操作模式了。