回复:我对单钮启停的一点认识

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-12-14 21:02:06

58楼

展开查看
以下是引用winter938在2021-12-14 15:29:08的发言 >57楼

STEP7 V5.5中的SR和RS指令和200系统是完全不同的,是典型的重复线圈输出,上图说明如下;



呵呵,


置位优先逻辑

A     ON 

O

A     OUT

AN   OFF

=     OUT


OUT := ON  OR  OUT AND NOT OFF;

复位优先逻辑

A( 

O     ON 

O     OUT

)

AN   OFF

=     OUT


OUT := (ON OR OUT) AND NOT OFF; 

编程就是八股文,没有第二种写法,什么百花齐放百家争鸣,那是自己没学好还去骗别人。