回复:重复调用的子程序中使用临时变量做偏移并传送,结果却传送到了I区?如何传送到V区

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15537
  • 精华

    101
  • 被关注

    963

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-12-15 10:10:04

16楼

展开查看
以下是引用Sykblue在2021-12-15 08:53:42的发言 >15楼

这个还真是涨知识了,原来确实不知道,前16进制数据代表的是某一个内存区域指向

以下是引用芳季在2021-10-21 12:48:41的发言 >11楼:“误打误撞发现 直接...

引用11楼详细内容:

“误打误撞发现 直接使用数字生成指针 最终会指向IB区”

非也。

完整一个指针四个字节分成高低字两部分。高字指向某区域。例如:16#800 是指向V区。0 是指向I区。还有Q区M区S区SM区T区C区是其他值。而低字是指该区的地址。

直接使用数值凑成指针也是很明确的,唯一的。

我为了节省时间,指针的计算有时候会使用16位运算。结果冠上16#800字首ok。

我感觉知道这事情之后,对指针的理解,计算,传送明白了一大步。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9023条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。