恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-12-16 08:23:26
1楼
如果您说的反转是指发正向转速设定值的时候,希望电机朝另一个方向转,那么这时候需要调整电机相序,或者将p1820改为1;如果电机转向和速度设定值的方向是一致的,目前只是要取反速度设定值,那么可以发送16#0c7f达到反转的效果;如果是希望047f和0c7f目前的作用互换一下,则需要将p840和p1113的当前值互换一下。以下链接是bop-2调试g120c的参考文档:
用BOP-2面板调试G120:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=6218