Modbus RTU 通信
Modbus_Master 指令的MB_ADDR Modbus RTU从站地址,是指设备地址MODE: 指定请求类型(读取或写入),0 读从站,1 写从站DATA_ADDR:从站中的起始地址:指定Modbus从站中将供访问的数据的起始地址。DATA_LEN: 数据长度:指定要在该请求中访问的位数或字数。DATA_PTR: 数据指针: 指向要进行数据写入或数据读取的标记或数据块地址。针对这个需求:Modbus_Master 指令的主要管脚MB_ADDR Modbus RTU从站地址,是指设备地址,比如从站地址是1就写1;MODE: 1DATA_ADDR:48194,由2001H转成十进制+40001 得到DATA_LEN: 2,一个浮点数是2个字DATA_PTR: 指向要写到从站的数值。这个值是浮点数就可以。这些管脚填正确后,指令会形成一个 MODBUS RTU 主站写从站2001H 寄存器的请求帧并从指定的串口发向从站,这一过程是自动完成的,你的任务就是程序写对、管脚埴写正确。Modbus RTU通讯