回复:西门子400H报错

已锁定

执着探路者

  • 帖子

    648
  • 精华

    5
  • 被关注

    43

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-12-17 07:53:40

3楼

我遇到过416-3PN/DP由于一个PN-PN耦合通讯模块网线接触不良,CPU也是外部故障灯亮,但是不影响设备运行,将电源模块断电重启也无法消除报警,将CPU模式转到STOP,再拨回RUN,外部故障灯灭了。
人生如逆水行舟,不进则退。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54776条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。