楼主可以用如下思路:
10个 输入/输出框, 10个选择按钮。 两个移位按钮(上下)。
首先用内部变量(根据情况,也可放在plc), 10个启动顺序变了 Rs1, .... Rs10。(设置为运行时保持,初值是1 - 10)
10个选择变量, Sel1 , ..Sel10.
操作上, 首先选择要调整顺序的泵, 电机其对应的选择按钮。然后点击移位按钮, 这个移位(上下)操作, 其实一个 交换(swap)操作, 交换相邻的Rsx的在值。