请教各位大侠,关于MM430设置的问题!

已锁定

坏猫

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2005-10-09

普通 普通 如何晋级?

请教各位大侠,关于MM430设置的问题!

471

2

2005-10-11 15:52:27

最近做一个工程,用到MM430变频器,请各位大侠看一下参数设置得对不对!
用一个中间继电器的空触点(常开)控制起停,接变频器5和9(DIN1):
P0700[0]=2
P0701[0]=1
接一个0~20MA频率表,显示变频器的频率,接变频器12和139(AOUT1):
P0771[0]=24.0
P0776[0]=0
P0777[0]=0.0
P0778[0]=0
P0779[0]=100.0
P0780[0]=20
用0~+10V输出的远转压力表,控制频率,接变频器10和11(AIN2):
用一个4.7K的可调电位器,当DIN1断开时,快速降低频率,接变频器1.3.4(AIN1):
P2200[0]=1.0
P2253[0]=755.0
P2264[0]=755.1
P2280=8.0
P2285=80.0
P0756[0]=0
P0756[1]=0
P1000[0]=72
P1070[0]=755.0
P1075[0]=755.1
P2271=0
对应0~+10V坐标:
P2000[0]=50.00
P0757[1]=0
P0758[1]=0.0
P0759[1]=10
P0760[1]=100.0
P0761[1]=0
用继电器输出1作故障输出,接变频器19和20:作常开点,引入电源和线圈:
P0731[0]=52.3
用继电器输出2作到顶输出,接变频器22和21:作常开点,引入电源和线圈:
P0732[0]=52.A

请教各位大侠,不知道这样的设置对不对,还请赐教!!!!
请教各位大侠,关于MM430设置的问题! 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。