发布于 2005-10-11 16:03:17
0楼
1、小功率电机和大功率的普通三相异步电机出厂时的接法是不同的。默认接入380V电网。但小功率的出厂是Y接,可通过自行改动Δ接,接入三相220V系统,一般标出两种额定电压和对应的额定电流。但大功率电机出厂是Δ接,Y接是用于星角降压启动,所以只标出一种额定电压。
2、西门子学员笔误了。
3、我以前不知道。经查西门子的资料:小功率电机改成Δ接(220V)是可以接到三相400V的MM440输出,并且在87Hz仍可满载运行。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?