得保证每次都能执行赋值,一个条件是外部调用子程序得无条件调用,always_on,另一个条件:子程序内部可以用动态线圈,保证每次扫描都赋值,如果用S/R指令,得保证两个条件互逆,可以用not指令,但用not指令就跟动态线圈一样,要么0,要么1,没法不变保持上个扫描周期的值,如果想保持上个扫描周期的值,子程序得变成条件执行,子程序不执行,没分配临时变量给输出赋值,输出也就不会更改

当然可以使用IN_OUT或者直接用全局地址,不过无论使用IN_OUT的,还是给个全局变量,都要编符号表,写smart程序编符号表是个大任务