理论上是可以的,但是这个程序不行

第二个网络段,赋值是长通的,也就是说每个扫描周期vd100都会先赋值vb0的地址

mbus_msg的en在通讯期间必须一直通,不能用上升沿

first用m30.0的上升沿,只能执行一次

dataPtr用*vd100,也就是vd0内存储的值,这个值是个地址,所以变化的应该是vd0的值,而不是vd100的值,而且得是个地址值,或者直接用vd100,不要*号