谢谢K版
炸机故障柜体全部为轧机传动柜
轧机传动柜型号 装机装柜型6SE7038-6WK60,额定电流860A,共直流母线;
制动方式:两组200KW制动单元并联的能耗制动,制动单元及制动电阻箱均为西门子产品;
电机:原装西门子电机,型号1PQ8 457-6PM70,额定电压:690V,额定电流:780A,额定转速:993rpm
控制方式:带编码器矢量控制,林德编码器,1024脉冲;
运行环境:传动室温度保持在22~25℃,北方天气,湿度应该符合要求;当地海拔1600米,传动柜运行负载在82%以下;每年设备年修期间均对传动柜实施维护,拆除电容器组后,按力矩要求对元器件紧固,对元器件上积灰清擦,柜内及传动室基本保持清洁;电网环境应该没问题,还有一条其他品牌控制系统的板材线和棒材线不出问题。
最初,轧机传动柜由外国和中国西门子专家联合调试。生产初期有过几次炸机故障,怀疑柜内绝缘材料老化所致,2015年邀请西门子专家对装机装柜型传动柜绝缘层全部更换,并进行了培训。传动柜绝缘层更换后,炸机故障频次没有减少。
炸机后,没有看到事故机拆解内部的情况?到底是什么部分炸的?是功率器件炸?电容器炸?还是元器件炸?...。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主