恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-12-18 16:54:08
3楼
这两个功能块不是用于过程控制的。就是说,不是周期通讯的PZD。
它们是用于读写参数(PKW)用的。带S的是读写单一参数用,另一个是读写一串参数用(例如:全部报警或故障信息;不是一个一个下标的去读)
这是非周期通讯读写,需要好几个周期。才完成。
和报文352没有关系。这个是,什么时候需要,什么时候调用。
yming版主,其实我就是想换一种方式去控制变频器。目前项目上变频器比较多,用我第一种方式去编程,程序量比较大,想换一种类似用功能块的方式控制,一台变频器用一个功能块,那就多台用多个功能块,我目前就是想找这样简单的编程方法。有没有,周期性功能块控制方式或是库。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主