炸机后,没有看到事故机拆解内部的情况?到底是什么部分炸的?是功率器件炸?电容器炸?还是元器件炸?...。
炸机部位是L1相两个IGBT爆裂引起,而L1相另外两个IGBT没有爆裂,受弧光损伤报废,电容器组在最外层没事,L1相触发板、缓冲模块、母排均因弧光灼烧损坏。而编码器接口板DTI远离炸机故障点也损坏,是炸机时电源短路引起烧损,外观并无明显痕迹。故障处理时着急没拍实况,事后又将事故件撇了,遗憾没图片。