呵呵,这是吃了止痛药而已,并没有实质上解决问题。


从楼主的描述来看,这属于接地老化,等电势失效了,所以各种给干扰问题就出现了。


为什么会老化,氧化腐蚀,冷热膨胀造成的松动,等电势体的整体阻抗变大了,这也说明了设备在这方面缺乏必要的维护。