有几个疑问:
1.该观点是基于异步电机还是同步电机?是矢量模式还是伺服模式?
2.如果是矢量模式,那么P1752是带编码器的模型切换点速度值,而P1756为无编码器的电机模型转换转速回差,这两个参数应该没有关系。
3.如果是永磁同步电机,使用伺服模式,那么磁通r84怎么会在0-100%之间变化?
综上猜测,楼主使用的电机应该是类似于1PH8的异步伺服电机。
我理解,楼主这个帖子,第一个作用是,意在检查该系统最小转速下的满磁点位置。这点对于交流电机很重要。第二个作用是,一再检查该系统弱磁开始的转速点,是不是符合要求?这是针对交流电机弱磁调速特性的检查和验证。
不论是同步电机还是异步电机,交流电机要想获得直流调速的那种特性,用楼主的方法,即可检查自己的系统是否符合使用需求。
个见。这个帖子能够引起大家的关注和参与讨论,我很高兴。