以下是引用yming在2021-12-16 11:00:12的发言 >10楼

用G120C驱动时,若要“超频”使用,最好用SLVC(1300=20)模式,

做静态辨识、磁化曲线辨识。(一定输入环境温度参数)

在之后实际运行中,观察实际转矩(通过软件或BOP-2观察均可),找到长时间的、稳定运行时的最大转矩。

如果实际实际运行转矩是电机额定转矩的50%,那么你就可以提高运行频率(转速)为额定转速的2倍。

准确的说,就是它的倒数。又:实际转矩/额定转矩=0.65,那么最大运行转速=1.54*额定转速。

然后重新调试,将参数1082(最大转速)改成此值。

因为做过,磁化曲线,西门子变频器知道,拐点在哪个输出频率开始。


另外,如果是贵重电机,防止电机烧毁最有效办法是贴片测温。其他电机,西门子变频器有电机温度模型。重要的是,你要把这个电机重量输入进去。运行时,它会计算温升。




以下是引用苍穹8421在2021-12-16 10:26:13的发言 >9楼:电机铭牌上只标了50...

引用9楼详细内容:

电机铭牌上只标了50HZ.


看懂了您说的,可是我完全不知道如何下手


谢谢解答

以下是引用2020911在2021-12-15 11:05:33的发言 >7楼:      先确定电...

引用7楼详细内容:

      先确定电机铭牌上写的频率范围,电机超过该范围一点运行,它的温升会随之升高;超出太多,在它的B-H曲线上,B值提高,超出拐点,H值会直线上升,温升会高太多,直接烧毁电机;

      如果你想超频使用,那么相应的输入电压也要提高,保证B值不变,就可以使用,但是电压提高了对电机的绝缘强度是一种考验,强度不够,很容易绝缘击穿,短路;

  感谢Y工的解答


  我反复看了多遍,您提供了理论联系实际的方法,让我对于电机超频运行产生了新的认识,在电机超频运行时应当注意的细节,这些对于从未这么使用过的我有很大的帮助。

评论