回复:V90使用工艺对象进行速度控制时经常报故障F1912,工艺对象错误代码为16#2080,请问怎么解决?

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21667
  • 精华

    409
  • 被关注

    1519

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-12-20 10:07:13

5楼

展开查看
以下是引用STKSword在2021-12-20 08:18:33的发言 >4楼

我记得1513只有一个独立网口,1515是两个,你1513做IRT等时同步,其他PN就是普通的PN通讯造成的?1515的话就能一个连接你的远程IO,三方PN通信设备,另一个走IRT连V90走105报文。我有个1515带了16个轴,因为轴很分散就没用105,不然还得重买交换机,最后还是用的3号报文。现场走线空间有限干扰也不小,但是都没遇到频繁的通信报错。

你没遇到问题,不代表你做得没问题。

等你遇到问题了,就说明你做得有问题。

道理就是这样,并不是存在就是正确,充其量是你运气好而已。


再说一句,03报文,真的还不如EPOS呢。你的方案想要达到得技术目的是什么?