回复:200和smart的编程软件同时安装可以吗?

已锁定

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3184
  • 精华

    34
  • 被关注

    112

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-12-20 13:14:24

18楼

展开查看
以下是引用YUKJ在2021-12-20 12:44:58的发言 >16楼

200编程软件在64位系统安装,特别是WIN10 64肯定会存在“

赶脚是PG/PC方面的问题。没法选编程电缆。”的问题。解决办法:(转载)

SP9就可以在WIN10里面安装运行

不过刚安装之后,通讯端口设置可能不正常,需要运行一条指令:

关闭所有西门子软件,然后开始菜单->运行(或按快捷键WIN+R),输入:

"%CommonProgramFiles%\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\s7epaImp64x.exe" -up

试试. 可能需要等几分钟,如果输入长时间没反应,重启电脑,然后再重新运行

 

搞定了!YUKJ是大神啊!这个命令你是肿么知道的啊,太神了!