楼主提出了一个比较普遍的问题。有的同行,对EMC没有概念,或者根本不相信EMC准则,认为那些都是吹毛求疵的玩意。但事实他是EMC盲。没有相关知识,无知既无畏的那种。


道理很简单,就是现场安装布线的基本规则是强电电缆和弱电电缆不能近距离地并行敷设。楼主所描述的问题是,把编码器的电缆插头朝向为什么要和电机电缆的插头朝向相反?他想顺过来。可是如果顺过来,很容易造成违反EMC的安装布线规则。这点楼主就不明白,否则也不会如此发帖。其实如果是安装空间干涉,转90度都是合理的,唯独转180度就犯忌了。


我们单位里,电工出身的人,很喜欢现场把所有的线缆困扎在一起。认为这是整洁和规范,殊不知困扎在一起的线缆属性会有不同。导致系统运行因干扰而不能正常。


特别是,有的人装电气柜,把控制变压器和电抗器的输入和输出电缆捆在一起,然后敷设去该去的地方。说了多少回了,就是不改。还是不信EMC。没文化的那种。我都无语了。


传动控制系统的安装布线,必须要遵循强电电缆和弱电电缆在空间上隔开。以确保弱电电缆不被强电电缆的电磁信号空间发射所干扰或影响。


现场布线是整洁与合理的平衡。首先布线要合理。要符合EMC规则。然后才是在此基础上整洁、美观的整理。