PN刚出来的时候,大家都在说其抗干扰能力强等诸多优点,我很有印象的一个是西门子官网上做了一个试验,用了一个普通的外皮甚至都已经破损裂开的办公用网线测试plc与驱动器的通讯对比与dp的效果,结果依然是完胜。

但是回顾这几年做的项目下来,发现pn的通讯问题还真不少,几乎每个项目都有出过问题,而且大部分不少emc问题,更多的是控制层面网络和车间级甚至工厂的网络放在一起的原因,网络结构及网内设备比较多比较杂是造成网络问题的一个比较多的原因,很多时候有可能都没有找到准确的原因,但是使用管理型交换机进行端口隔离或者nat地址映射一般都能够解决。

这可能也就是应了z版主说的,虽然用了pn的,不代表就真的可以一网通、或一网到底了,单机或者控制层面的设备还是单独一个网络比较好。虽然感觉起来pn比dp的通讯稳定,但是都是以太网通讯的,放在一起,指不定是谁在影响谁了。

所以以后还是该独立的就独立一些吧,这样也比较好实现相同设备的可复制性,这也许是现在依然有一些设备厂家依然在底层使用DP通讯的原因之一吧。