9楼
拓扑结构及设置、网线屏蔽、接地原因已排除。每天大概报一次故障导致停机,重置驱动后又可以继续使用一段时间,很是头疼,请教各位大神该如何解决。
建议楼主考虑使用端口隔离或者地址映射功能,加个交换机,让v90只能与1513通讯,与外网其他设备不能通讯。
请填写推广理由: