5楼
检测有问题那倒时好办了。
关键没看出检测有什么问题。
F008,是欠电压。直流母线电压降到下限的76%以下,就报F008。楼主的正常母线电压是540V,可知其下限应该是433V。
在这个系统中,这个有问题的装置无规律报这个F008。此时分析,要么电压检测回路有问题,要么CUVC有问题,要么数据接口有问题。
但是,在楼主离线检测时,电压下降到200V,也不报这个故障。这个值早就低于433V*0.76了。但装置却并不报故障。那么此时,如果检测有问题,应该是检测出的电压比实际的高,理论上应该报过压F010,或者,至少是应该有报F010的时候。但是,楼主并没有提到F010。所以,基本可以排除检测的问题。
那剩下的就是数据接口或者CUVC本身的问题了。如果是数据接口,应该故障代码不规律,不应该是得着一个故障报个没完没了。所以,数据接口的问题也基本排除了。
然后,剩下的就是CUVC本身的问题了。
当然,还有EMC的问题。不过,这个问题的可能必不大,毕竟楼主在测试间做测试了,估计测试间不会有EMC问题。
以上就是我的基本分析。