可以,wincc建立两个链接,分别链接modbus tcp设备和200 smart的plc,然后在两个链接下分别建立变量。wincc全局脚本中编程:
vbs:hmiruntime.tags("tag_plc").write hmiruntime.tags("tag_tcp").read
如果变量很多,你需要用组读写的方式。