回复:基于Zane版主 集中报警处理功能块 的改版

已锁定

葉贰

  • 帖子

    170
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2020-02-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-12-22 15:20:02

31楼

看了楼主的贴子,给了我很多启发。

我有用到类似的故障检索的功能块,通过ATTR_DB指令读取数据块长度,PEEK指令读取故障DB内数据信息,然后用POKE指令执行复位功能。

如果说,要处理声光问题的化,可以用镜像故障DB取代临时寄存器,好处是两个块的因为是镜像块,所以两个块的大小都一致,修改故障DB以后,直接再复制一遍就好。程序内部可以加一遍ATTR_DB,检测两个块大小是不是一致,防止改的时候忘记了。

剩余部分应该和楼主的思路一致,代码没有写,就这样。

以上。