如果电机和另一个电机一摸一样,就用另一个电机的参数即可。通过DRIVE MONITORS软件平台与新的变频器通讯并下载参数保存即可,
如果两个电机不一样,而工艺控制相同,那就不建议覆盖参数的方法进行了。而是,先对新的电机快速调试,保存数据。然后通过已有的用户文件来覆盖需要设置的工艺参数。因为用户文件仅仅与自己的工艺控制相关。这个文件要自己建。就是后缀为cdl和xml两个文件。前者是用户的参数表,后者是参数表对应的参数值。
DRIVE MONITORS通讯,就是两个标配的渠道,USS或485。DP和can通讯需要附加通讯的接口板。
DRIVE MONITORS的操作和使用,网上有中文的,不是官方发布的,可以自己搜并参考。关键是动手自己操作。否则学不会。
仅此。