回复:如何在wincc中重启某项服务?

已锁定

白菜费大幅

  • 帖子

    177
  • 精华

    3
  • 被关注

    25

论坛等级:侠士

注册时间:2013-09-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-12-23 15:31:29

6楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2021-12-17 14:56:53的发言 >5楼

你的用户归档是什么场景在用的? 实在做报表吗?


用id,job只能实现秒级插入。  sdk可以实现每秒100条的插入。

用户归档, 我用的也是经常出错, 倒不是多频繁, 几个月一次也受不了。


用户归档用作配方还有点用, 其他的应用有点鸡肋。

以下是引用白菜费大幅在2021-12-15 19:29:48的发言 >4楼:我用VBS去执行外...

引用4楼详细内容:

我用VBS去执行外部的bat,去重启服务是可以了。

服务是重启了,但是我的问题依旧没有解决。

主要是用户归档突然莫名其妙的与数据库断开连接,并且用户归档也没有办法继续写入数据,ID=-1 Job=6,没有办法增加数据。用户归档控件也没有任何数据。

出现连接丢失的时候,我重启了CCUsrAcv服务后,发现数据又可以在控件里面显示了,控件右下角状态显示连接正常,但是ID=-1 Job=6,没有办法增加数据。并且退出wincc时弹出“表不存在”的对话框。

还有什么办法么?或者有什么脚本直接重启wincc RT的么?


以下是引用锋言锋语在2021-12-15 08:47:24的发言 >3楼:楼主别折腾了。Win...

引用3楼详细内容:

楼主别折腾了。


Wincc不是基于分布式的。


WinccOA还差不多。

目前就拿用户归档来做数据记录。

有两类记录,一类表是记录投料数据每天记录的投料数据不会超过30条,最短间隔三五分钟。

另一类表做物料转移记录每天记录的投料数据不会超过100条,最短间隔1分钟左右。

我做了一个数据记录报错记录。就是哪个表报错(job=-1)了就在变量上+1.

现在经过两三天观察发现,做投料数据记录的几个表报错0-2次。记录物料转移数据的表,每个表都报错十几次二十几次不等。

一下子也不知道这个报错的原因是什么。