以下是引用YUKJ在2021-07-29 18:55:54的发言 >11楼

虽说kepserver很优秀,兼容性也是最好的,但是楼主的问题不在PC Access Smart,也不在kepserver ,而是问题出在WINCC.


问题在于WINCC只认最后存盘的OPC软件.  问题在于楼主在wincc录入变量时使用的PC Access Smart文件已经重新存盘了或者之后又重新新建了其它PC Access Smart文件。同理,使用kepserver作为OPC软件,也会遇到同样的问题。

楼主问题的解决方法,

  1. 确保使用OPC文件是使有同类OPC文件中最后存盘的

  2. 删除原来已经录入的所有OPC变量 ,重新录入最新存盘的OPC文件中的变量

    解决方法是经过N次实践验证的。


以下是引用高了我一头zz在2021-07-29 17:09:54的发言 >10楼:用kepserver吧

引用10楼详细内容:

用kepserver吧

赞同11楼意见!