虽说kepserver很优秀,兼容性也是最好的,但是楼主的问题不在PC Access Smart,也不在kepserver ,而是问题出在WINCC.
问题在于WINCC只认最后存盘的OPC软件. 问题在于楼主在wincc录入变量时使用的PC Access Smart文件已经重新存盘了或者之后又重新新建了其它PC Access Smart文件。同理,使用kepserver作为OPC软件,也会遇到同样的问题。
楼主问题的解决方法,
确保使用OPC文件是使有同类OPC文件中最后存盘的
删除原来已经录入的所有OPC变量 ,重新录入最新存盘的OPC文件中的变量
解决方法是经过N次实践验证的。