以下是引用xiaoby在2021-08-04 09:25:13的发言 >18楼

哈哈,把延时做在case里本来就有问题,只是别的PLC没出问题,巧了,让你误认为程序没问题。

还有就是FB284的单位就是LU,自己一直没注意?稍微试一下就知道了吧,为何这么长时间才发现呢?

奇怪了,case不能用延时???我都一直这么用的


楼主CASE最后一步RESET TIME试试呢