回复:想用一个字节变量,改变电机的符号外观和闪烁样式,在动态对话框是不是无法实现啊?

已锁定

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-12-26 11:25:29

12楼

展开查看
以下是引用zbhdm在2021-12-26 10:56:52的发言 >11楼

感谢Zaxife老师的帮助。

脚本,,,,,我就不难忘自己了,底子薄,一时半会我是掌握不了的。

我就是有点郁闷,为什么不能用动态对话框实现这个功能。

以下是引用Zaxife在2021-12-26 10:32:38的发言 >9楼:要改变外观,请到外...

引用9楼详细内容:

要改变外观,请到外观选项那里配置动态; 要闪烁,请到闪烁选项那里配置动态; WinCC不允许在一个控件里面同时有多个相同的属性且绑定不同的变量!哪怕是你自定义的组件都不允许这种多个相同属性绑定不同变量的做法。 要实现你说的效果,就必须配合脚本来做了。

不能这样用,是因为这样做导致控件属性逻辑上矛盾。

你在用两个变量来同时修改一个控件是否闪烁,那么控件到底是听哪个变量的?当两个变量一个要闪烁、令一个说不要闪烁,你说控件到底是要闪烁还是不要闪烁???

所以,WinCC直接不允许这搞,直接做把人为的错误掐死在编程阶段,而不是等运行项目后都搞不懂为啥这个控件不按我的变量要求来闪烁了。

至于脚本为啥能这样乱用?那是因为脚本是另外的接口,不属于控件自身属性冲突了,所以脚本导致的问题是很容易查出来的。