      L     #iStatusControlByteAdr
      L     8
      *I   
      T     #dwTEMP_DW_Adr

      L     PIB [#dwTEMP_DW_Adr]
      T     #iSTATUS_BYTE

      L     0
      T     #iCONTROL_BYTE
      T     #iPROZ_DATUM
以上程序为德国人编写的程序,其中 #iStatusControlByteAdr为610,   L     PIB [#dwTEMP_DW_Adr]也就是加载PIB4880,实际L     PIB [#dwTEMP_DW_Adr]显示的是PIB610的数据,之前那个*8是干嘛的为啥不直接写L     PIB [#iStatusControlByteAdr]?PIB4880是怎么与PIB610对应的?