恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-12-26 16:37:33
18楼
另外,我不认为“冲击性”负荷会导致变频器故障率过高。这个“冲击性”再大,也大不过IBGT可承受的di/dt。我印象中,6SE70的转矩响应时间是3ms上下。这个响应时间应付轧钢的冲击,小菜一碟,无关痛痒。
可承受的di/dt和短时过流不是一回事呀。
di/dt只是表示了该器件的开关性能。
导致IGBT损坏的还是过热。而过热则是由过电流导致的。
IGBT并没有给出一个确定的应用电流。而是说某温度下的某电流的时间(标称),超过的 需要停止的时间。其实就是要其充分散热。通常可用最大电流是标称的两倍。
关键是要让结温别超过规定阈值。
为啥当代的那些7合一的IGBT模块不爱坏,是因为它将测温元件植入在模块芯片内了。
单只模块只能靠散热片外的贴片测温。相对测量。若散热器油渍、积尘致散热不良、多次过标称电流,加上当前环境温度,叠加导致结温过高。(贴片还未到极限,内核已经超过。)
在我认知中,用于三相脉冲激励的 一个标称100A的IGBT,它瞬间最大电流200A ;如果当DC开关用(不关闭),它仅能当30A的用。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主