以下是引用看雪001在2021-12-17 09:57:06的发言 >9楼

“炸机”,就是直流母线发生了短路。直流短路的保护由于没有“过零点”,保护装置反应不够及时,发生直流短路的后果比交流短路要严重,往往一烧一大片。


还是从变频器原理上来分析,发生直流母线短路的可能性有哪些:

1,直流母线的滤波电容被击穿;

2,逆变桥的6支IGBT有一个发生了击穿;

(三个部分中,再生制动斩波器可以排除掉)

从描述的现象看,是由原因2导致直流母线发生了短路,也就是逆变器桥的某个IGBT发生了短路。

对于高压大电流的IGBT,涉及单管的串并联,输入输出的特性匹配;除此以外,IGBT的绝缘电压随温度升高而迅速下降,一个准确而实时IGBT模块温度监控装置很重要。